120和70可能是一脉相承的,但控制的安全性和性能上应该是改进和提高。
Enable是使能信号,是不是理解成使能备妥或者是能准备好更好呢?即使能后给出启停命令后才能运行。
1、ON/OFF1及ENABLE的这种用法,不是西家的独家规范,而是所有符合PROFI规范的装置的做法。
2、我虽然不同意你的观点,但尊重你表达的权力。
3、如果按你的先 ENABLE再ON/OFF1的做法,请问题,在哪里能提高控制的安全性及性能?
尤其请问,在需要快速启动的工艺条件下,如果你每次启动都要用ON/OFF1来实现,那怎么处理变频器的直流母线预充?如何处理磁场快速建立?
你可能会说我可以只通过控制给定速度/给定转矩的变化来实现啊?零给定系统就是相当于停止,非零给定系统就相当于运行。那么请问,ON/OFF1及ENABLE都为1的情况下,即便你是零给定,系统也已经处于运行状,相比较即便不是零给定,但ENABLE=0,哪个更安全?哪个更合理?