恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-03-15 20:15:18
22楼
120和70可能是一脉相承的,但控制的安全性和性能上应该是改进和提高。
Enable是使能信号,是不是理解成使能备妥或者是能准备好更好呢?即使能后给出启停命令后才能运行。
enable就是enable,在ON/OFF=1的前提下,如果ENABLE=1,就是让所有相关的控制器(RG\CONTROLER\PULSE等)都处于运行状态,而不是准备状态。
如果ON/OFF1=0,那么无论ENABLE是什么状态,都可以忽略它的存在。
这里没有你想的那个备妥或准备好的意思。
精华帖版主置评:不错,对“使能”与“合闸”控制关系的理解很到位。点赞。kdrjl
请填写推广理由:
分享
只看
楼主