回复:S120启动的控制字给定问题

老兵veteran

  • 帖子

    9991
  • 精华

    506
  • 被关注

    573

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-03-15 21:47:40

25楼

展开查看
以下是引用坏笨笨在2016-03-15 12:27:46的发言 >

严格按照状态机一步一步置位控制字和一次MOVE启动字值给控制字有啥区别?我一直有这个疑问。我的程序里很繁琐,一步步按照状态机建立启动流程的;而,我看有些同事的启动程序是一次move过去的,停止也是一次move过去的。我的习惯是按位访问,程序中用自锁回路来建立启动/停止,看了别人的程序,发现都喜欢用条件+MOVE的方式建立启动/停止。

楼上差矣,无论直流还是交流,在运行中取消ENABLE,除了对劢磁的控制外,其它的作用相当于EMERGENCY STOP,对装置来说,是最安全的停车方式。