15楼
应该是PLC写入机床数据吧,建议打沈阳机床厂的售后咨询正确的操作流程,或者有说明书最好。
另外个不知道在零点偏置里面基本框架偏移里面设一个偏移量不知道是否有用。
引用13楼详细内容:
菲版,我试过了改43090但是改不了,不知道系统这个参数值在哪里读取的!
但是关于这个故障,我现场仔细观察想了下,应该这不是改零点偏置的问题。
我说下我的故障现象,现在我的这个C头是0度,我想要转到+90度,我调出程序“POSC2=90;L03;M02;”选折——AUTO模式—— cycle start。但是我实际只转了30度,我想我C轴是用主轴电机旋转的,主轴肯定是先找到零点,然后读取C头现在角度,然后换算,是正转多少圈还是反转多少圈,应该是这样的工作原理是吧?
现在我的情况是我这个C头实际在零度,但是系统认为现在C头是85度,我让他转90度,那实际他就只转了5度。
请教菲版及各位大侠,我怎么调整参数让实际与系统已读取的角度一致!
引用12楼详细内容:
结合这些数据应该还是相对编码器回零,只是他的PLC程序可能读写了34090,你现在的问题是要搞明白如何X修改34090,"电话请教原来操作者,说是在“参数”里面的“全局数据”意识POS_A2里面改"为啥改不了这就是关键
引用11楼详细内容:
菲版,我这个系统是840D的,30240【0】是1 30240【1】是1 34200【0】是1 34200【1】是1
引用10楼详细内容:
首先说明系统其次参数 30240 34200的值,我再说吧
沈阳机床厂暂时没联络上,菲版,指导我下调什么参数让我实际和系统显示的值能相等起来,看我图片