这两个位怎么用没有必要达成一致的意见,但时序一定要搞清楚。如果你明白了时序,你可以按你的工艺要求随意的控制。
这两个位的使用还是要说清楚。
从上电开始,或者任何情况下,进入了禁止脉冲状态 S1状态,都必须在一定条件下,才能转入到S2状态;其中就包括:ON/OFF1=0的条件。而S2转入到S3的状态的条件:要么点动;要么ON/OFF1=1,这就是为什么所谓的ON/OFF1要求一个上升沿的说法。
在新的 V4.7.3中新增了 ProfiEnegy,它会由操作准备状态S3,运行操作状态S4甚至装置准备状态S2转换到禁止状态S1 。以便达成最大的节能。
至于操作(运行)使能,它就是个最后的“总开关”,不但能控制ON/OFF1,也可以允许/禁止点动操作。
在远程控制报文上,肯定不能用047F启动的。