不完全赞同乐工的说法。
1、远程控制报文,肯定可以用047F启动装置,一点问题都没有。
2、enable不是个最后的“总开关”,它也控制不了ON/OFF1,也控制不了JOG。相反,ON/FF1只是与JOG互锁,与CRAWL互锁。无论是ON/OFF1,还是JOG或CRAWL,它们都是ENABLE的上游操作。ENABLE在时序上是后来的操作。
但是这个“时序”并不是指ENABLE一定要在ON/OFF1之后再给,而是指只有在ON/OFF1=1(同理,JOG或CRAWL=1也可)后,ENABLE才会有意义,才会按顺序来执行它。如果没有ON/OFF1=1,ENABLE就是个渣渣。