恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-03-16 13:17:43
9楼
使用电机温度这个功能,注意一下P610这个参数,,MM4与S120不同了
MM4系列
P0610[3] 电动机I2t 过温的应对措施 = 2 报警和跳闸F0011
S120
p0610[0...n] 电机过热反应 / 电机过热反应 =12: 报警,不降低最大电流,保存温度
而且现在120的P610设置没有了故障这一项反应,,全是报警,
经常出现电机误报F011电机过温的故障,所以慢慢地就舍弃了这个功能,今天翻看了一下竟然没有故障了。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主