使用电机温度这个功能,注意一下P610这个参数,,MM4与S120不同了

MM4系列

P0610[3] 电动机I2t 过温的应对措施 = 2 报警和跳闸F0011

S120

p0610[0...n] 电机过热反应 / 电机过热反应 =12: 报警,不降低最大电流,保存温度

而且现在120的P610设置没有了故障这一项反应,,全是报警,

经常出现电机误报F011电机过温的故障,所以慢慢地就舍弃了这个功能,今天翻看了一下竟然没有故障了。