 SFC14与L PIW的区别在于:

     SFC14非常注重数据的一致性,也就是它在读外设的时候,是一次性把该外设的组态所需数据区全部读上来。如果在读的过程中外设有问题,则会读取错误;而L PIW则是直接读外设的相应的字,不考虑前后数据的连续性及一致性。


你的现象描述中,即便是相邻的变频器停/送电也会影响该变频器的读操作,说明你的网络并不稳定,存在很大的干扰。


因而,建议你:1、用SFC14时,看一下它返回的诊断信息,应该会提示你外设有问题。

                          2、好好检查一下你的网络走线及网络介质,处理好网络,才是通讯正常的基础。