回复:在PLC控制伺服系统中手控器上关于power键和急停键以及空开、接触器的功能分配讨论

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36661
  • 精华

    451
  • 被关注

    1446

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-03-16 19:29:21

5楼

蘑菇头急停按钮一般是作为安全关机使用的。而安全关机不是要切断电源。这一点要注意。特别是变频器系统,如果运行中把进线电源切断,对设备、对电气元件都是有危害的。甚至会把故障扩大化。


OFF2一般是作为蘑菇头按钮的一种操作形式,激励它,变频器系统(包括伺服系统)的输出立即被切断电源。此时控制系统和控制电源都是带电状态的。

我是你的朋友