特别感谢老兵对本楼讨论的贡献。特别喜欢看老兵发飙的帖子。嘻嘻


所以比较关注本楼的问题,我主要是看到此问题涉及传动专业基础知识和概念。使能,使能是什么?它确实是传动控制发展过程继承而来得一个产物。不是在数字化的传动控制器里才有的一个控制功能,在模拟时代,使能这个功能就有了。就连可控硅触发信号集成电路芯片都有一个管脚是用于使能命令的。他的状态,决定触发脉冲是有输出还是没输出。在本网站兑奖资料里,曾经有一本天传所出版的传动工程设计手册,里面有闭环传动系统的各个功能单元,比如给定积分,调节器,函数发生器等等,这些硬件单元现在都是用软件实现的,过去都是用集成运放和电阻电容搭的。其中几乎每个单元都有一个控制该单元封锁的节点。也就是现在说的使能信号。


由此,我理解现在说的使能,就是一个系统或一个单元输出的开关。而启动命令(ON/OFF1)则是在系统的输入端。所以这么考虑,是出于安全考虑(用不用在你),让系统运行一定要建立充要条件。而不是仅仅一个条件。


理解ON/OFF1与使能的关系,就是一个逻辑与的关系。启动过程,谁先置1没有顺序,无所谓,都是从0到1;停车过程,谁置0就不一样,一个是斜坡减速,一个是自由滑行。有一个置0,系统就停了。


利用变频器参数的控制字,正确合理的设计系统逻辑控制,很重要呦。