S7-300模拟量输入模块四线制接线

已锁定

溜溜1021

  • 帖子

    3
  • 精华

    0
  • 被关注

    3

论坛等级:游士

注册时间:2007-12-21

普通 普通 如何晋级?

S7-300模拟量输入模块四线制接线

5639

4

2016-03-16 21:40:27

 现场描述:在现场需要接两个信号,都是四线制,量程卡设置没问题,一个信号是高温计信号,外功24V电源,直接把信号正负接到模块输入正负,用万用表量4ma正常,另一个信号是氧气分析仪信号,4-20ma输出,分析仪供电后,还没有接到输入模块之前,测量4-20ma信号正、负两端电压24V,有电压,按4线制接后,量电流信号有4ma信号,但是这时观察该输入模块上所有的输入点都变成32767了,怀疑是这个信号造成,拆除,其它信号仍是32767,怀疑模块坏,更换新模块正常,这个信号就不敢再接了,但是不知道为什么,更换新模块信号后,高温计信号还是32767?再次测量该模块上其它四线制信号,正负之间电压都在14-15V,不知道为什么氧气分析的4-20ma信号正负之间电压是24V?四线制信号正负电压多少算正常呢,是这个24V引起模块异常的吗?还有当模块上所有点在输入信号都是4ma时显示32767,是表示这个模块坏了吗?还有其它的原因吗?这个24V电压输入的4-20ma信号该怎么处理才能满足输入模块的要求,保证模拟量模块能接收到现场信号呢?

S7-300模拟量输入模块四线制接线 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54616条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。