如题,我单位一台设备CPU224后面拖有两个RTD模块,一个4输入,一个2输入,设备运行过程中突然出现故障,RTD模块电源灯灭了,SF灯间歇性闪烁,亮的时间最长十几秒,灭的时间最长也有十秒,故障时编程软件里监控两个模块不存在,重新上电恢复正常,2输入的出现过两次,4输入一次,请各位前辈多多指教,万分感谢!
提问者:Aby
根据你描述故障内容,2个模块同时出现故障的概率相对较小,可能的原因是,模块通信连接电缆之间的连接可靠性(如果就你说的配置很有可能是cpu与第一位置上的通信电缆连接);模块之间的供电端子连接可靠性;外部传感器存在短路性故障及绝缘原因引起短路性故障。补充问题回复:这个应该是没有问题的。