回复:S120启动的控制字给定问题

老兵veteran

  • 帖子

    10034
  • 精华

    506
  • 被关注

    576

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-03-17 20:11:18

56楼

@lxm650 斑斑起的好早:)

我今天仔细考虑了一下刘版有关本桥逆变会损坏可控硅的观点,有几点不同看法,咱们再探讨一下:

1、逆变的最大角为165度,其生产的逆变电压绝对值相当于整流时25度的整流角,此时的逆变电压并没有超过额定电压多少,即便EMF为零(不可能的,EMF为零,那就没有能量,没有电流了),考虑到电机内阻及电网内阻,产生的电流也在可控范围内。况且,本桥逆变不是“本硅”逆变,各个硅也是轮流导通的,不存在温度超高的可能性,那自然也不会烧硅了。

2、轧钢时,虽然电流上千安,但是在“逆变”的同时,轧件也相当于很大的负载,此时实际存储在电机上的能量大部分被轧件的变形消耗,而不是通过本桥逆变回馈给电网。

3、如果有平波电抗,反而会抵制逆变电流的上升,电流更不会大,也不至于烧硅。


最后,逆变是很正常的过程,我们没有必要一说逆变就想到逆变颠——覆。导致逆变颠——覆的原因通常是由于在逆变的同时发生了以下事件才会颠——覆:丢触发脉冲、进线电压跌落、可控硅质量不过关、触发回路不可靠等原因造成的。正常的逆变,是不会出问题的。


不知然否?


另外,谢谢@kdrjl 斑斑支持。

天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8158条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。