 产生这个问题的思考是这样的:

如果把EMF当成纯电压源,那么我们知道EMF与整流电压Ud是方向相反的。如果此时电流设定为零,那Ud首先应该降为零,如果没有电感量的存在,可控硅会在EMF的作用下直接关断,根本不可能产生本桥逆变。


而如果有电感量的存在,那问题就不一样了,电流减小产生的di/dt会在电感中产生一个与EMF方向相反的电压,而这个电压应该在绝对值上大于EMF才会在可控硅两端产生足以使期导通的正向电压,才会本桥逆变。因而,从这个角度分析,对于电动状态的本桥逆变,电流无论如何不会大于整流电压。


以上的状态是在电动状态(电流方向与电机的转速方向一致)下的本桥逆变,与刘斑所说的工艺状态相符,但是这个分析得出的结论却是与刘斑不同。


而对于发电状态的逆变,那需要一个外力的存在让电机出于发电状态,但那时EMF方向与电动状态的EMF方向正好相反,而此时与逆变电压的方向也是相互顶着的,二者也不是正叠加的状态,还是相互抵消状态。由此,逆变时的电流也没有理由增大啊。


我的分析没问题吧?