1、在西门子的直流装置中有个叫作Alpha w Shift的信号,不管是从那个转矩方向(1或2)到转矩方向0,都会输出这个信号,电流断续时是165度,连续时是150度。因此对于第一个问题,不管有没有电感,只要电流设定为0,这个信号都会动作。在直流版块我有一个帖子专门分析正反桥切换过程,其中有些数据可供参考。
2、本桥逆变电压和EMF是串联的,如果撤使能前正在按30度触发角工作,电流连续,撤使能后本桥逆变按150度工作,这时电感两端的电压是双倍的,这样加速了抽走在电感中的储能,使其迅速到0 。理论上说只要本桥的电压低于EMF都会产生本桥逆变,但本桥产生一个负的最大值,那么本桥逆变是最快的。而正常工作是电感两端不会有双倍电压,因此其电流峰值也要小于本桥逆变时的峰值。晶闸管一旦导通,只要有正向电流,即便承受的是反压也不会关断,一定要等电流为0才会关断。
3、他桥逆变时他桥的电压和EMF是顶着的 ,这时的逆变电流取决于电压差和回路阻抗。
请填写推广理由: