现场有一台塑料挤出机,使用的是600KW的直流电动机(额定电枢电压:440V,额定电枢电流:1492A,额定励磁电压:180V,额定励磁电流:10A,额定转速:600RPM),使用测速发电机进行速度反馈(110V/2000RPM),调速器使用ABB的DCS800直流模块。按照ABB的固件手册的调试步骤,先后完成了励磁电流调节器自优化,电枢电流调节器自由化和速度反馈自由化,当进行到“模拟测速机微调过程”时,EMF为:586RPM,Tacho约为:475RPM,而红外线测速仪为:676RPM,于是将数值“676”写到参数M1TachoAdjust(50.12),可该数值保存后自动归零,为啥?同样的步骤做了好几遍,还是不能保存,于是改用“EMF”进行速度反馈,跳过了“励磁电流调节器自由化”和“电枢电流调节器自由化”两个步骤,直接进行了“速度反馈自由化”和“速度调节器自优化”。步骤完成后,开机运行,同样的转速,电枢电流比正在使用的塑料挤出机要大多了,并且当电位器调至最小时,电机仍然转动,可显示屏显示转速为零,电枢电压和电枢电流仍然有数值,为啥?第一次使用直流调速,好多未知,求大侠指点。