回复:烦人的DP通讯故障,都没招了

T信念T

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    52
  • 精华

    1
  • 被关注

    15

论坛等级:侠客

注册时间:2012-10-17

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-03-18 17:00:31

1楼

关于网络通讯总体上本人认为均与接地系统有关系。第一:你的系统出现变频器开启后通讯掉线。你可以将PLC到变频器端的第一根DP电缆穿行钢管,钢管多点接地。第二:DP电缆中串有220V交流点,那么还需要你将动力地与弱电地进行区分。第三:你的PLC,变频器,远程站是否有可靠接地。

个人经验,以你现场情况酌情处理吧,希望对你有帮助!