兵版的发言我基本没有疑义。“本桥逆变的电流应该比正常大很多”应该不正确。正确表述是从开始逆变前的电流往下衰减,在本桥负压的作用下,衰减更快。

几个小点明确下:

1、撤使能时Alpha w shift一定会产生 ,但确实如兵版说的,不一定有本桥逆变电流。

2、晶闸管的关断条件是电流为零(严格说是小于维持电流),承受反压并不是充要条件。承受反压电流不小于维持电流也不会关断。


谢谢兵版的讨论,知识就是体现在细节之中,这也解决我一直的疑问,如果是给大电感供电,本桥逆变会不会烧东西的疑惑,看来是不会,不会大于逆变前的电流。因为“电感电流不能突变”。逆变前逆变后电流是一样的,逆变后的电流只可能衰减,不可能变大。