以下是引用老兵在2016-03-18 20:25:11的发言 >66楼

我想先明确一下信息,乐斑:你的系统是否弱磁?如果不弱磁的话急停时烧励磁模块,就有可能是刘斑所说。但这种情况很难发生。而且,据我所知您的系统电机功率并不大,上百KW的已经算是大电机了吧?按说电枢反应已经不会这么强烈。

如果是在弱磁的状态下出现这种情况,有可能是励磁环特性没有调好,励磁在快速回升的过程中超调了导致模块烧坏。

还有,您 用的是6RA28吧?这个外置励磁用的是哪个公司的哪种模块?

以下是引用yming在2016-03-18 19:08:09的发言 >63楼:兵版。我也有个疑问...

引用63楼详细内容:

兵版。我也有个疑问。我直流驱动的急停就是撤这个使能信号。可控硅模块倒没有坏过。出问题的是励磁部分的整流。偶尔会在急停(撤使能)后,就不能启动了,检查就是励磁整流块烧了。

是一装置EMF电势反馈运行,6台并联18.5kW电机;励磁 340V的,稍有点弱磁的情况。

就是因为会偶然出现这种情况,我没用装置内的励磁整流输出。自己在外面用个 35A 1200V的桥做励磁输出(6台励磁电流总共10A左右)。弱磁是用了可调绕线电阻串联在电机励磁回路降低励磁电流;作为个别电机的速度微调。

也曾经在励磁输出并联过压敏电阻 (好像用的是560V 3kA的),结果更要命。它会爆炸。