  在很多现场,能遇到无论是在柜门上的运行指示灯,还是上位机的运行指示灯,都存在很多的假反馈,这样,在出现故障时,会给排除故障的人员带来很大的麻烦,严重影响判断下面来谈谈这个事情:

  很多人在设计时,运行指示灯,一般都使用继电器或交流接触器的一个辅助触点,这样就会是假反馈,试想,如果PLC发出命令的这一部分是正常的,那么继电器也动作了,但实际执行机构因为种种原因没有动作,那么这种情况下,继电器就会反应出一个假反馈,再者,交流接触器动作了,如果电机没有实际运行,那么辅助触点也会反应出一个假反馈。

  一次在现场处理一个启动蝶阀,这个运行信号就是采用的继电器一个常开点来做的,实际阀动作已经不正常了,后来在启动蝶阀上安装了一个接近开关,这样一来,就可以真实的反应了阀的动作了,这样也就大大的节省了维护人员的处理故障时间了。