恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-03-19 09:01:01
4楼
35套小系统S7-1200,用扩展DP口带远程IO,变频作为系统内总线,用CPU的PN口对外做系统间连接,当然也可用PN总线,再令另扩展IE口,这样更好,前提是不差钱。
把CPU317-2PN/DP换成CPU1515-2PN,可以走S7,TCPUDP,PNIO,MODBUS-TCP各种协议,这里选317是最大的败笔。
这种项目,搞俩仨个工程师也就够了,不会一人捧个CPU干活吧? Team Engineering试试也无妨。
强烈推进1500,但是老板就是不用,老板接收不了1500,没听说过,他说客户就喜欢300,我其实是很醉很醉的