乐斑,你的这个系统从装置的角度看没有弱磁,那就不是我说的情况。

但是也不像电枢反映导致的。

我补充几个问题:各电机励磁回路有没有欠流继电器?有没有接触器?如果有的话,急停时分不分接触器?继电器有没有动作?励磁回路是电压控制还是电流控制?如果是电流控制,如何保证每个电机励磁相等?如果个别电机故障停机切除,电流如何重新分配?如果是电压控制,如何保证电流恒定?急停时,励磁回路进线部分是不是分断?