回复:G120变频器状态字问题

太阳神2009

  • 帖子

    2075
  • 精华

    59
  • 被关注

    291

论坛等级:至圣

注册时间:2009-11-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-03-19 11:14:33

5楼

展开查看
以下是引用老兵在2016-03-16 19:12:39的发言 >4楼

 SFC14与L PIW的区别在于:

     SFC14非常注重数据的一致性,也就是它在读外设的时候,是一次性把该外设的组态所需数据区全部读上来。如果在读的过程中外设有问题,则会读取错误;而L PIW则是直接读外设的相应的字,不考虑前后数据的连续性及一致性。


你的现象描述中,即便是相邻的变频器停/送电也会影响该变频器的读操作,说明你的网络并不稳定,存在很大的干扰。


因而,建议你:1、用SFC14时,看一下它返回的诊断信息,应该会提示你外设有问题。

                          2、好好检查一下你的网络走线及网络介质,处理好网络,才是通讯正常的基础。

最后用的是L PIW,调试后运行也未发现问题。也不是第一次用SFC14/SFC15做变频器通讯,反复检查了程序,没找到原因。后来因为有事离开了现场,也没机会弄了。