以下是引用老兵在2016-03-16 19:12:39的发言 >4楼

 SFC14与L PIW的区别在于:

     SFC14非常注重数据的一致性,也就是它在读外设的时候,是一次性把该外设的组态所需数据区全部读上来。如果在读的过程中外设有问题,则会读取错误;而L PIW则是直接读外设的相应的字,不考虑前后数据的连续性及一致性。


你的现象描述中,即便是相邻的变频器停/送电也会影响该变频器的读操作,说明你的网络并不稳定,存在很大的干扰。


因而,建议你:1、用SFC14时,看一下它返回的诊断信息,应该会提示你外设有问题。

                          2、好好检查一下你的网络走线及网络介质,处理好网络,才是通讯正常的基础。

兵版:

扫描循环中的调用SFC14/15或者MOVE实际上和周期通讯不是一回事儿。

一个PLC循环扫描周期,可能上百毫秒。而网络上的一个周期通讯仅需几毫秒。(例如:我下挂的6台G120-2PN,全部交换一次数据不到10毫秒。)一旦组态、下载完成,不论是否调用SFC,它都在那里交换数据。

只不过对于大于两个字的报文,需要使用SFC14/15做一致性读写,防止读写的可能是前后两个报文的两部分。

楼主可能是用一个FB,通过改变接口参数去读写各台变频器。

而我使用N个FB,用固定参数去读写指定的变频器。

就是简单的复制,粘贴,修改参数。虽然看起来“笨”,但不容易出错。