发布于 2016-03-19 14:38:07
73楼
乐斑,看你对生产线电气配置的描述,再结合你前面提到的在励磁回路并压敏电阻会炸掉的现象,问题应该出在过压上。
会不会在急停时由于电枢回路负载迅速切除导致整个系统电压迅速升高。此时由于励磁部分完全就是二极管整流(你描述不是电压控制,分析你的励磁回路是不受控的二极管整流),输出电压也会增高,从而在励磁部分感应出相对应的高压,此时整流桥换相的话,二极管两侧产生的换相电压更高,容易因此而烧管子。
解决之道是在每个二极管两端加阻容吸收回路,在进线部分也加阻容吸收保护回路。
不妨试试?
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心