发布于 2016-03-19 16:23:28
9楼
回@yming 乐斑,我赞同这句话“楼主可能是用一个FB,通过改变接口参数去读写各台变频器”。
如果是这样的话,那他就是针对不同的外设用了相同的背景数据块,因而其内部的静态变量也是相同的了。那有可能会出问题。
针对不同的外设,用不同的背景数据块,是规范的用法,不会出问题的。
北雪的问题原因应该也在于此。
引用详细内容:
兵版:
扫描循环中的调用SFC14/15或者MOVE实际上和周期通讯不是一回事儿。
一个PLC循环扫描周期,可能上百毫秒。而网络上的一个周期通讯仅需几毫秒。(例如:我下挂的6台G120-2PN,全部交换一次数据不到10毫秒。)一旦组态、下载完成,不论是否调用SFC,它都在那里交换数据。
只不过对于大于两个字的报文,需要使用SFC14/15做一致性读写,防止读写的可能是前后两个报文的两部分。
楼主可能是用一个FB,通过改变接口参数去读写各台变频器。
而我使用N个FB,用固定参数去读写指定的变频器。
就是简单的复制,粘贴,修改参数。虽然看起来“笨”,但不容易出错。
是用的一个FB,一台变频器调用一次,对应一个背景数据块。