恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-03-20 12:55:31
80楼
我接触的直流电机励磁绕组通常都有两个,可以根据现场情况把这两个绕组串联(220V)或者并联(110V).
如果是单台装置对单台电机,并且电机与电机之间没有转矩要求,那我们是采用220V的接法,这样装置输出的励磁电流比并联时要小一半,不但装置负载小,而且励磁部分因为处于深度触发状态,波形也好看。
如果单台装置对多台电机,或者虽然单台装置对单台电机,但是电机与电机之间硬轴联接,需要保证同速同转矩时,我们通常把每台电机的励磁绕组并联,然后再把这些电机的励磁串联起来,以便即保证各电机的励磁电流时刻相同,又保证整个整流电压不会太高。
我们很少用电机与电机之间励磁并联的方式,因为这种方式下如果个别电机励磁回路电流因故减小的话,装置检测不到这个故障点,反而会增大装置励磁的输出(装置的励磁部分是恒流源),同时也会导致有故障的电机飞车,很不安全。