回复:烦人的DP通讯故障,都没招了

江湖小虾米

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    216
  • 精华

    12
  • 被关注

    28

论坛等级:侠士

注册时间:2006-05-12

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-03-21 17:56:18

12楼

展开查看
以下是引用RENHQ在2016-03-18 22:08:40的发言 >7楼

还真没测过通讯电缆的波形~有时间测一下看看~

通讯故障就是最难排查,有时候莫名其妙就好了

据你所说,应该还是变频器干扰所致~变频器出线是用的屏蔽电缆吗?

使用的是屏蔽电缆,现在在重新把变频器接地线重新做一遍,通讯接头重新做了一遍,效果有些改善,还没有完全正常。

我的进步,离不开你的帮助!!!!