DP通讯中,真能做到变频器的接地和PLC系统接地分别独立?

2669

23

2016-03-22 08:09:41

DP通讯中,为了防止通讯干扰,存在一种说法,将变频器的接地连入三相的五线制电网接地PE线,PLc系统单独做接地线,目的是想将二者隔离,我一直也是这样做的,大多数情况下通讯也是正常的,问题这样做了,真能做到隔离吗?我做过实地测量,发现变频器的接地端子和安装渡锌底板相通,DP通讯板的屏蔽借口外壳也和底板相通,这样就构成了一个完整的回路,  电网PE线-------柜体-安装渡锌底板---------驱动装置PE接线端子--------DP通讯板接口外壳-------通讯电缆屏蔽层-----------PLC通讯端口--------PLC系统单独接地;.  如果将通讯电缆屏蔽层不接入通讯接口外壳,但这是违背西门子EMC安装规范,,现场实际效果也不好.大家在DP通讯中,是怎莫做到变频器的接地和PLC系统接地分别独立, 理论依据又是什么呢?