回复:V90伺服外部脉冲位置控制模式下(PTI)失控

tudousi

  • 帖子

    20
  • 精华

    0
  • 被关注

    3

论坛等级:游侠

注册时间:2014-01-01

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-03-22 08:47:47

3楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2016-03-21 19:41:12的发言 >2楼

位置闭环是在V90里面吗?如果是,单独发脉冲看看位置可控不?先把毛病做一个可能的排除。是V90的问题还是SMART的问题。

位置闭环是在V90里面。

就是单独发脉冲不可控。