以下是引用江湖小虾米在2016-03-21 17:56:18的发言 >12楼

使用的是屏蔽电缆,现在在重新把变频器接地线重新做一遍,通讯接头重新做了一遍,效果有些改善,还没有完全正常。

以下是引用RENHQ在2016-03-18 22:08:40的发言 >7楼:还真没测过通讯电缆...

引用7楼详细内容:

还真没测过通讯电缆的波形~有时间测一下看看~

通讯故障就是最难排查,有时候莫名其妙就好了

据你所说,应该还是变频器干扰所致~变频器出线是用的屏蔽电缆吗?

再看看

 “ 网  络 通 讯 总 体 上 本 人 认 为 均 与 接 地 系 统 有 关 系。

第一:你的系统出现变频器开启后通讯掉线。

            你可以将PLC到变频器端的第一根DP电缆穿行钢管,钢管多点接地。

第二:DP电缆中串有220V交流点,那么还需要你将动力地与弱电地进行区分。

第三:你的PLC,变频器,远程站是否有可靠接地。”

感觉, 有心得体会的。