回复:400H冗余系统运行过程中,其中一个CPU指示灯全闪?

敏行讷言

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    375
  • 精华

    0
  • 被关注

    16

论坛等级:游侠

注册时间:2004-08-25

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-03-22 16:47:48

7楼

你的400H CPU固件版本号是多少?出现这个问题一般都是6.0.3之后版本出现的故障,我咨询过西门子的技术热线,一个是你在程序中用到了PIW寻址方式,或者是CPU固件自身问题,需要更新固件。西门子技术支持会提供一个软件程序来读取出故障CPU的诊断信息。

xbsong8010
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54617条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。