以下是引用祝我中华在2016-03-22 16:22:35的发言 >15楼

有220v的电压个人判断是屏蔽层的地 跟变压器共地,而且有漏电现象,感应电不会出现这么大的电压。你把屏蔽层两端都不接地看看情况如何。如果变频器距离PLC较远,而且变频器都在一起,可以考虑加一段的光纤转换器

不接地试过了,效果很差没法使用,更换光纤现场实施起来有难度,肯定是系统有地方的电气特性较以前发生变化,还不是通于不通的问题,而是通讯质量的好坏的问题,变频器开启之后,主要差别就是高频干扰多,现在的问题是系统对低频信号来说,基本没有干扰,高频抗干扰性不好,个人还是认为在信号接地方面存在问题,现在在向这个方向处理做工作。

我的进步,离不开你的帮助!!!!