恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-03-23 11:25:28
2楼
让我说,变频器和PLC首先是等电位。等电位是什么?就是用导体大面积的把他们的金属导电外壳连成一片,注意电机的PE端子直接连变频器的输出PE端子。所有的屏蔽层双端连接各自的外壳。
接地采用系统中最大导电截面的那个导体(可能是电机的金属台架,也可能是电器柜的外壳)单独接独立地。独立地的接地电阻标准是小于4欧姆。至于动力电源给的PE接地,我一般都不用,因为那个地接什么的都有,而且未必符合小于4欧姆的国标。
你的问题其实就是等电位连接和两点接地问题,如果EP地和你的独立地接地电位是平的,就没事,如果两个地不平,那水往低处流,就会形成系统的电位差,系统外壳有电位差了,那就不叫等点位了,空间辐射和传导干扰自然来。
个人对此问题的理解哈。
根据K侠的说法,我有以下的理解,不只是否正确:
1。自动化系统中,系统等电位才是核心,系统接地并不一定需要完全接地,不一定都必须是交直流电压都是0V, 当然,接地电阻是越小越好。
2。驱动装置的接地系统也没必要讲究必须要和PLC的系统接地完全分开,实际上,西门子的EMC的参考资料里,就有将驱动装置的接地端子和PLC系统地共用的案例,这个可以在现场实际做个实验。
3.同一个自动化系统,分别对对低频和高频的干扰信号的抗干扰程度是不一样的。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主