以下是引用令狐冲2012在2016-01-09 21:34:43的发言 >4楼

从G120/S120 FW V4.5开始,RFG中多了两个参数P1138和P1139可用于斜坡时间标定。这两个参数是百分数,可以通过BICO互联到通讯报文中。16#4000对应100%。

用过这种方法,需要的时候把数值传过去就好了   (16#4000对应100%这个数值要算好)