恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-03-23 15:10:36
24楼
说起这个问题,我就想起了我们一个老领导,当时就是由于普通电机变频使用,当时频率调到25Hz左右,长时间运行后,造成电机烧毁。这个项目是我们老领导负责的,我们指出低频运行下,普通电机的散热情况不好,他还振振有词的说电机在低频运行的情况下,电机的发热量也会减小,不可能因为这个烧电机,当时就把我们一帮人雷得里娕外焦的。
这还要看这个电机带的什么负载和电机的绝缘等级,如果是个风泵类的负载就完全没问题。如23楼所说电机的发热量跟频率关系不大。和电流关系大。是否能到允许温度下的热平衡是关键。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主