以下是引用迟迟未来在2016-03-22 16:47:48的发言 >7楼

你的400H CPU固件版本号是多少?出现这个问题一般都是6.0.3之后版本出现的故障,我咨询过西门子的技术热线,一个是你在程序中用到了PIW寻址方式,或者是CPU固件自身问题,需要更新固件。西门子技术支持会提供一个软件程序来读取出故障CPU的诊断信息。

我也中招了,居然符合你说的两点,程序里面采用了piw读取ai,固件是6.0.4