以下是引用老兵在2016-03-23 18:31:52的发言 >3楼

 是的,等电位是基本要求。只要能做到等电位,通讯就没有问题。

而且,西家的传动0V、M与多売是相同的,你根本不可能把这两者分开,那就也没法把自动化的地与传动的地分开了。

除非,你用光耦或者中间加REPERTER

专家`级老兵都来了,以前是没注意西家的传动0V、M与多売是相同的,以为是相互独立,后来在查故障的过程中发现这个现象,有点颠覆了以前的千方百计想把变频器和PLC接地分开的观念,有点茫然,现在闹明白了,系统等电位才是通讯核心,受教了。