发布于 2016-03-24 14:35:42

6楼

展开查看
以下是引用老兵在2016-03-24 06:50:14的发言 >4楼

 我没用过AFE,看原理图,R7/8/9好像是滤波回路。如果这几个电阻发热严重,那说明谐波很大。

P164改成3,Udset设置高一点,使AFE大部分时间工作于整流状态,或许会改善这种状况。

持续关注本楼问题。

谢谢K版,老兵的解答,这是功能图

p164默认为1,K版我的意思就是现在滤波电容发热的比较厉害,希望通过改变这几种运行方式是不是能月有改善,没有说清楚,不好意思啊