回复:400H冗余系统运行过程中,其中一个CPU指示灯全闪?

敏行讷言

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    375
  • 精华

    0
  • 被关注

    16

论坛等级:游侠

注册时间:2004-08-25

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-03-24 14:51:06

10楼

展开查看
以下是引用一天到晚游泳的猪在2016-03-24 09:17:40的发言 >9楼

我也中招了,居然符合你说的两点,程序里面采用了piw读取ai,固件是6.0.4

以下是引用迟迟未来在2016-03-22 16:47:48的发言 >7楼:你的400H CPU固...

引用7楼详细内容:

你的400H CPU固件版本号是多少?出现这个问题一般都是6.0.3之后版本出现的故障,我咨询过西门子的技术热线,一个是你在程序中用到了PIW寻址方式,或者是CPU固件自身问题,需要更新固件。西门子技术支持会提供一个软件程序来读取出故障CPU的诊断信息。

我是系统升级后出现的这个现象,不知道西门子的专家对此如何解释?为什么以前旧版本的很稳定呢?看来是冗余机制发生了变化。。。。。希望以上说的能给你的故障解决提供帮助,找到正确的故障解决途径!