以下是引用陀螺在2016-03-23 13:52:10的发言 >9楼

感谢楼上的热心帮助,我程序中没用到浮点数的比较指令,大多是整数的比较。


制造一个非法的浮点数很简单的,比如VD1000这个浮点数,通过一个按钮输入更改成不特殊的整数即可,这个浮点数就成了NAN了。即便如此,也没有停机。从网上看到是偶尔停机。


但这是我自己设法编造这个致命故障,其实我程序中根本就没有一个浮点数的比较指令。

至于modbus指令库里面有没有我就不知道了。


现在我怀疑厂家所言不实,那个模块可能是非隔离的。


当时隔离器没现货,订购时间长,业主等不及,就改成 PLC 主发的模式了,数据格式和modbus返回数据相同,到现在还没有停机。

难道是对方模块做主站时,物理端口的通讯回流电流有问题?看来对方这个模块内的电源回路存在问题?你是接两线还是三线呢?建议把GND也接上,我们平常都是使用两线制(D+/D-),因为你把200做主站后,无停机现象,也是改变了通讯端口的供电方式为200PLC内部供电了。仅做参考