PB的主从站是DP主站和普通的从站,还是DP主站和智能从站了?
如果是cpu和ET20MM 这类的分布式IO,那么很简单。

如果是M/I-Slave这种方式,那么需要在主站里组态对方通信的数据交换区,数据交换区如果是一致性读取的可以使用SFC14和SFC15来进行读取和发送数据。如果不是,就和你访问M.DB一样。你只需要在主站和智能从站中,把需要传输的数据放到PQW区,然后对方,通过读取Piw区,来读取对方存取区数据。


对于具体步骤 ,你可以参考STEP7 安装文件夹C:\Program Files (x86)\Siemens\Step7\S7MANUAL\S7HWV5_A中的文件s7hw___b 里面的 Configurations for PROFIBUS-DP章节里的Intelligent DP SLAVES章节。

s7hw___b b好像是代表英文,如果你是中文版,应该还有其他PDF文件在这个文件夹里。