回复:烦人的DP通讯故障,都没招了

liyubing11

  • 帖子

    60
  • 精华

    4
  • 被关注

    7

论坛等级:游侠

注册时间:2014-06-01

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-03-24 21:35:41

30楼

我建议:1检查DP插头,有条件全部更换。

2、检查电源,24V是否正常。

3、接地及屏蔽、接线按规矩做。

以前故障很少,最近多了,说明元器件有老化,劣化严重。自然通讯故障频发。

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54790条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。