发布于 2005-04-22 19:42:01
0楼
尽管模拟量的转换精度为12位,但是EM235输入后在PLC内却占用一个字长(两个字节)即16数据字. 单极性模拟量输入/输出信号,在处理数据时从第3位起,数据字以8为单位变化的,其数值范围是 0 - 32000;双极性模拟量信号在处理数据时,从第4位起, 数据字以16为单位变化的,数值范围是 -32000-+32000。因此在PLC内部, EM235输入的数据字与AIW 中的数据字都是16数据字.
刘长城 0536-4080216