什么比较指令出的错,查了吗?PLC信息里面有出错位置提示。


比较指令出错一般是两类情况,一类是处理的数值出错,另一类是取得数据的寻址方式出错。寻址方式出错是其它数据处理指令都可能遇到的错误类型,是间接寻址指向了非正常空间。


数据出错的情况:

B、W、D这些整数值,二进制是全编码,也就是每个编码都是合法的,所以不会产生非法数据,也就不会出现比较错误;R型,浮点数(实数),不是全编码的,某些编码为非法,称NAN, 遇到这种编码值, 就产出错误;还有一类是比较字符串,字符串有格式要求,格式不对也是产生错误的。


凡是此类比较指令错误,在下载程序时的语法检查时,是不能被查出来的。