有可能。还说明一个问题楼主的那个接地等电位做的不是太好。
存在单相对地的可能性太低,因为所有的变频器都可以单独开启,并正常运行,也查过,接头更换了通讯变频器比较集中的那一部分,全部更换数量不够,故障时间间隔较原来长了,还是频率高,接地虽然测量是对的,但是柜内的接地线还是准备重新做一遍,因为相对容易,就是花些时间,其他的措施实施困难较大,我始终怀疑系统的等电位存在问题,所以主要是这个方向。