发布于 2016-03-25 14:15:55

38楼

展开查看
以下是引用江湖小虾米在2016-03-25 10:02:29的发言 >35楼

正弦波的出现是由于现场维修人员,维修作业的时候将交流的N和系统的OV(即系统PLC的地)相互连接所致,现在都解决了。现在采用的方法是,逐个加入站点的办法,每加入一个站,就用示波器测量波形,波形正常,就继续增加,否则就专门检查该站点,直到线路全部站点加入。通过测量电阻来判定整条通讯线路的故障这能判定个大概,或者说不准确,人工检查目测检查站点,也只能检查明显的故障点,还是用仪器检测更准确。

以下是引用Zaxife在2016-03-25 07:20:44的发言 >34楼:这完美的正弦波一看...

引用34楼详细内容:

这完美的正弦波一看就知道有弱电控制回路接地或者接到交流电上面了。断掉所有电源然后量所有的弱电线路有没有哪根对地或者接到交流电上了吧。不快点查线解决掉,整个网络的通讯设备通讯口将全部烧掉的。

All's well that ends well.

开始行动,停止唉声叹气 ^_^ Tel:一三四三四零九八 后 面 三个零