正弦波的出现是由于现场维修人员,维修作业的时候将交流的N和系统的OV(即系统PLC的地)相互连接所致,现在都解决了。现在采用的方法是,逐个加入站点的办法,每加入一个站,就用示波器测量波形,波形正常,就继续增加,否则就专门检查该站点,直到线路全部站点加入。通过测量电阻来判定整条通讯线路的故障这能判定个大概,或者说不准确,人工检查目测检查站点,也只能检查明显的故障点,还是用仪器检测更准确。