回复:【分享】走DP通讯的G120变频器也可以使用无线局域网在PC上调试了

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23259
  • 精华

    882
  • 被关注

    1261

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-03-25 20:19:00

6楼

展开查看
以下是引用Haohaobb在2016-03-25 19:51:11的发言 >

最近又有项目采购了G120,订货号没变,固件版本提升了:4706400,上次用的是4703**,P1300参数由0修改为20时,可以直接修改,没有问题。


新的版本,上来调试,本以为会很轻松,结果用了博途,1300只能是0,其他的修改不了,很郁闷,自己捣鼓了半天发现不行。只好问客服,客服让我看P96,我说我电脑看不到这个参数啊,他说不应该啊。我说我之前调试都是可以直接改而且也看不到96参数。


于是我把我之前调试的变频器参数直接用BOP-2复制到新的变频器上,发现1300可以改了,但是还没搞明白怎么回事。


客服后来的解释,我大概听懂了,是升级新版本的原因,该版本96参数默认为1,1300参数只能是0,如果想修改,先应该把96改为0,然后可以修改1300了。但是我的博途没有更新上,所以看不到这个参数,客服是这么答复我的。


另外,我想把调试完的,上传一份,也提示我电脑的和实际的固件版本不一致,不让上传。


所以想问,博途是否能够更新?或者去哪下载?我的TIA Updater打开后一直在显示“正在检查更新。。。”,但是没找到东西。

版主能否给个链接,我手动去下载。

博图 TIA V13 是可以在线更新,需要连接互联网。

支持 固件版本 4.7.3 应该是 StartDrive SP1 Upd 6 以上。

 

固件升级链接

 

北侠的置顶帖中也有链接。

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8163条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。