C脚本或者VBS都可以,在全局脚本里面实现,要求是对通讯速度要求不高,WINCC扫描周期比较长~
比如300PLC变量A,400PLC变量B,从变量A读取数值写到变量B里面。都是WORD的
C:SetTagWord("B",GetTagWord("A"));
VBS:HMIRunTime.Tags("B").Write HMIRunTime.Tags("A").Read