回芳侠,我也没用过9400这个功能,但是从组态页面上看,驱动器要接管抱闸的通断和电流(貌似调占空比),和日系的那种外部回路控制有区别。
反正我觉着思路就是---要是靠外部plc协调驱动器和抱闸难以保证的话,就得把抱闸交给驱动器管理,毕竟从时隙上看,后者是ms以内的。 所以您在选驱动器的时候,要留有余地,未必要选德系的,国产的也有可编程的驱动器如步科的某系列等等,到时候可以将部分控制转移到驱动器。
由驱动器直接管理抱闸是正确的。目前我的异步电机抱闸也是有变频器直接管理的。就是伺服没有用过抱闸的,之前刚入行的时候用过一个,那时候傻傻的现在都忘了什么回事了。
边上说,国产知名或不知名品牌变频器十来个,我试过。这个抱闸和直流制动之间的配合,理想的只有几少数。试过,看见才会信。